    czesc
    jesli mam transformator , który posiada dwa uzwojenia wtórne:
    jedno 10V i 1,5A,
    drugie 5V i 0,5 A,
    to w momencie połączenia szeregowo uzwojeń (aby uzyskać napięcie 15V), obciazalność prądowa takiego układu będzie równa sumie obciążalności poszczególnych uzwojeń ( w podanym przypadku 1,5A+0,5A= 2A)? dobrze licze czy gdzieś się mylę?

    #2
    o ile sie nie myle to maksymlany prad jak bedzie mogl poplynac to 0,5A

    Skomentuj


      #3
      krolik, dobrze pisze
      przy szeregowym połączeniu nie pociągniesz więcej prądu niż z najsłabszego prądowo uzwojenia.
      A być może nawet mniej - zależy od mocy trafa

      Skomentuj


        #4
        teoretycznie bedzie to tylko 0,5A ale praktycznie bedzie mozna pociagnac pelna moc trafa czyli przy polaczeniu szeregowym uzwojen jakies 1,15A bedzie wtedy przeciazone uzwojenie 5V bo jest policzone na 0,5A. W praktyce jednak przeciazenie wdukrotne przedowu nie spowoduje jego spalenia co najwyzej mocniejsze grzanie.

        Skomentuj


          #5
          a jaki bedzie efekt, jesli uzwojenia polacze rownolegle? heh, jutro to sprawdze:) bedzie wieksza obciazalnosc pradowa wtedy?

          Skomentuj


            #6
            Jak połączysz równolegle to spalisz trafo bo mają różne napięcia i zadziała to tak jakbyś zwarł transformator. Podobny efekt uzyskasz zwierając to 5-cio woltowe uzwojenie.
            Mógłbyś połączyć równolegle gdyby miały identyczne napięcia.

            Tak jak napisał Irek - możesz przeciążyć trafo zwłaszcza jeżeli nie będzie to długotrwała praca.
            Jeżeli ma pracować nonstop pod takim obciążeniem to poszukaj innego.

            PS
            Napisz może co konkretnie chcesz zrobić to może znajdzie sie jakaś inna rada.
            Widzę żę napięcie jest Ci raczej obojętne a zależy Ci na uzyskaniu dużego prądu.
            Jeżeli tak to możesz przeciążyć to 1,5amperowe uzwojenie w ten sposób wyciśniesz z trafa najwięcej jak idzie o prąd. Tylko pamiętaj że to już nie będzie jego normalna praca. Jak je zostawisz "samo w domu" to na własną odpowiedzialność.

            Skomentuj


              #7
              mam trafo TS 80/11 (z indela) i chcialem je wykorzystac do zrobienia regulowanego zasilacza symetrycznego, ale z tego co mowicie to chyba nic z tego nie bedzie. chcialem je regulowac w zakresie od 1 do 30V

              Skomentuj

              Czaruję...
              X